一类高层建筑,KTV场所所有厅、室门都是乙级防火门。那是不是每个门都要设置门磁开关和防火门监控模块,接入防火门监控系统?
发表评论: 做过几个ktv,验收没有提这样的问题,不过我都做的多层里的。
2021-03-03 10:57
-
安全疏散楼梯
发表评论: 楼上宾馆一般情况2个1.4m的楼梯就够用,二层办公按办公人数去计算2个楼梯也肯定够用,足浴城的疏散宽度我是参照ktv疏散宽度来计算的,计算方式为所有包房面积*0.5*1/100。楼主还需要考虑疏散距离不能超的问题。给楼主作为参考,如有错误还请各位大佬点出。
2021-02-27 10:59
-
净高3米以下的空间,自然排烟窗面积该如何核算。
发表评论: 我这边有个审图的是按照3米以下要设置在1.5米以上这样搞的
2020-12-22 17:51
-
计算单元内要求配置的灭火器数量不少于2具,那这两具是否可以分开放置,有无距离要求,还是必须两个在一起?
发表评论: 看下6.1.1的条文说明,答案显而易见。不过小场所是不讲究这些,
2020-12-22 17:49
-
应急照明疏散指示住宅建筑设计标准
发表评论: https://gf.1190119.com/article-27278.htm参考建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 10.3.1条,不对之处还请指出除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2020-12-15 17:38
-
营业厅夹层疏散距离要求
发表评论: 您好,请我这段秀定稿完整版在哪里可以看大到,我怎么找不到,
2020-12-10 15:35
-
疏散楼梯设置疑问
发表评论: 你好,可以看下建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第5.5.8条,我认为根据你的描述设置一个疏散楼梯不符合规范要求,仅供参考,如有错误还请指出
2020-12-03 17:41
-
有个高层办公楼,1-5层是商业用途,三层有个餐厅(原主体设计就是做餐厅),但是对于他疏散宽度的计算方式我不太了解,不知有没有大神能帮我解答下
发表评论: 您截给我的这个规范的第五章 5.0.3 办公建筑疏散总净宽度应按总人数计算,当无法额定总人数时,可按其建筑面积9m²/人计算。不知设计时候可以按照9m2来计算疏散宽度
2020-12-03 17:36
-
有个高层办公楼,1-5层是商业用途,三层有个餐厅(原主体设计就是做餐厅),但是对于他疏散宽度的计算方式我不太了解,不知有没有大神能帮我解答下
发表评论: 谢谢大神答疑解惑,其实我主要就是对他取的这几个系数不知道哪来的,但是这个项目是新项目,不知为何设计时候还是采用已经废止的规范来进行,
2020-12-03 17:34
-
有个高层办公楼,1-5层是商业用途,三层有个餐厅(原主体设计就是做餐厅),但是对于他疏散宽度的计算方式我不太了解,不知有没有大神能帮我解答下
发表评论: 第一个就是人员数量的确定,根据办公室规范里面消防设计一章,办公人数无法确定时不时按9m2一个人计算,他这个12怎么来的,然后其他几个人数与平方比出自哪里?第二个疏散人数的换算系数,一二层取0.85,三层取0.77,四层取0.6是出自哪里?小弟搜了好久都没找到答案