点型感烟探测器测试
发表评论: 当有火灾探测器的火灾报警信号输入时,控制器应在10s内发出火灾报警声、光信号
2025-01-17 15:44
-
丙类厂房需要做泄爆设计吗?
发表评论: 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。
2025-01-17 14:45
-
室外消火栓的设置条件
发表评论: 要设
2025-01-16 15:59
-
室外总平消防给水管网是否能与燃气管道一起埋管
发表评论:
2025-01-02 16:59
-
消防法释义
发表评论: 特殊建设工程消防验收,属于省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门公布的其他建设工程分类管理目录清单中一般项目的,可以采用告知承诺制的方式申请备案。消防设计审查验收主管部门应当对申请备案的重点项目适当提高抽取比例,具体由省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门制定
2025-01-02 16:44
-
湿式系统各楼层的末端试水装置必须加装压力表和排水漏斗吗?相关规范是哪条。谢谢!
发表评论: 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,
2024-12-16 08:48
-
总建筑面积不超过3000m每层建筑面积不超过1500m的旅馆和住宅楼贴临用考虑喷淋系统吗
发表评论: 有无送回风的集中空调系统?设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的办公建筑赤需设;
2024-12-11 09:44
-
疏散宽度需要逐级对应吗
发表评论: 当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。
2024-12-01 08:56
-
住宅楼梯间首层的疏散门需要1.1米净宽吗?
发表评论: 首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。
2024-11-29 08:47
-
关于直启按钮启泵是否受水泵控制柜手自动状态的限制
发表评论: gb50974,11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
2024-11-25 09:58
-
严寒地区工业园区内架空管道做地上室外消火栓可以吗?
发表评论: 8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道: 1 系统工作压力; 2 覆土深度; 3 土壤的性质; 4 管道的耐腐蚀能力; 5 可能受到土壤、建筑基础、机
2024-11-14 09:06
-
消防水池设置问题
发表评论: 且室外栓流量大于20,说明建筑体量大或火灾危险性高,所需消防用水量大,但只有一路消防供水或一条入户引入管,当然需设消防水池
2024-11-13 09:21
-
网吧的疏散距离和设置喷淋问题
发表评论: 问题1、任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所
2024-11-11 15:00
-
袋行走道消防布置问题
发表评论: 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
2024-11-11 14:37
-
单层丙类仓库卷帘外门能否作为消防救援口
发表评论: 消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆,采用玻璃窗时,应选用安全玻璃 ;消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。
2024-11-02 09:37
-
3层小旅馆消防车道如何设置
发表评论: GB55037-2022,3.4条
2024-11-02 09:34
-
高层建筑工作人员在首次报警要去确认火情能否使用消防电梯?确认是否真着火?
发表评论: 确认火情不一定非去现场确认,可以使用视频等方式
2024-11-02 09:04
-
公共多层建筑内走道的自然排烟窗的面积,到底按哪个执行,是否 矛盾?、
发表评论: 1、不矛盾2、区别在于房间内要不要排烟
2024-11-02 08:45
-
乙级防火门需要安装锁吗
发表评论: 看需求
2024-09-12 11:41
-
单多层建筑需要设置消防车登高操作场地吗?
发表评论: 单多层也要设,条文解释:3.4.6 本条规定了高层工业与民用建筑设置消防车登高操作地的基本要求。 任何建筑在建设时均应充分考虑消防车到场开展消防救援的需要,使建筑周围具有必要的开阔场地,具备与建筑高度、规模和火灾危险性相适应的消防救援条件。在建筑使用时,要保证这些场地不会被占用。消防车登高操作场地对于保障消防车到场后迅速对高层建筑展开消防救援行动发挥重要作用,其布置应结合建筑的外形和立面、建筑的高度等情况确定。
2024-09-12 11:20