GANSTER 24-08-14
区别就在于是否有走道及走道的长度:情况1,当无走道或有走道但长度不大于20米时,走道及房间不用考虑排烟;当有走道且走道长度超过20米时,仅在走道设排烟,方式可自然可机械。情况2,有走道则无论走道是否大于20米,都宜在走道设置排烟且为机械方式;若无走道则应在每个房间设置排烟,可自然可机械。
潘天坤 24-09-12
建筑GB50016的配套图集关于无窗房间200平方米的定义与建筑防火通用规范GB55037配套实施指南有一定的出入(主要在于是否要计入房间外走道等公共区域的面积),从时效性和规范地位来说,目前应按建筑防火通用规范GB55037配套实施指南执行
1、每个无可开启外窗房间不大于50平方米(包括50),无可开启外窗房间区域的总建筑面积(不包括房间外走道等公共区域的建筑面积)不大于200平方米(包括200),走道及房间均不需要设置排烟设施
2、每个无可开启外窗房间不大于50平方米(包括50)时,无可开启外窗房间区域的总建筑面积(不包括房间外走道等公共区域的建筑面积)大于200平方米时,每个房间可不设置排烟设施,可以在走道设置排烟设施,与走道连接的房间可以通过走道排烟
3、歌舞娱乐放映游艺场所的情况可能需要再分析
谢谢!