消防问答 > 自喷灭火系统 提问

消火栓和自动喷水灭火系统

湿式喷淋灭火系统可以不设置报警阀组么?

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 24-07-09

常高压系统吗?


如果不是,没有报警阀组,怎么启泵呢?

0 0 [回复]举报

消防检查 24-07-09

规范原文,湿式自动喷水灭火系统应设置报警阀组。

0 0 [回复]举报

高山流水2024 24-07-09

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >12.0.5 采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过20只,或采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭