活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60毫米
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.4.4条:
挡烟垂壁的安装应符合下列规定: 2 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm