消防问答 > 安全疏散 提问

疏散指示灯

楼梯间需要安装疏散指示灯吗?有没有相关规范呀。

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 24-06-17

建筑防火通用规范 GB55037-2022


10.1.8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:    

1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;    

2 丙类仓库,高层仓库;    

3 公共建筑;    

4 建筑高度大于27m的住宅建筑;    

5 除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和修车库;    

6 平时使用的人民防空工程;   

7 地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下区间内的纵向疏散平台;   

8 城市交通隧道、城市综合管廊;    

9 城市的地下人行通道;    

10 其他地下或半地下建筑。




0 0 [回复]举报

潘天坤 24-06-17

建筑防火通用规范有要求:甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房, 丙类仓库,高层仓库,公共建筑,建筑高度大于27米的住宅等建筑应置灯光疏散指示标志。

有作出要求,没有明确具体设置位置及如何设,个人觉得可以参照相关技术规范(建规、民标、应急照明规范等),再结合建筑防火通用规范的疏散照明设置位置,综合考虑。

除此之外,实施指南有提到:灯光疏散指示标志有灯光出口指示标志和灯光方向指示标志两种。灯光出口指示标志设置在房间疏散门、疏散楼梯间及其前室等出入口及其他安全出口的上方,灯光方向指示标志设置在疏散通道、疏散走道、疏散楼梯间的地面上,或者这些区域的墙面、 柱体上距离楼地面1米高度以下的位置。

综上所述,可以要求甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房, 丙类仓库,高层仓库,公共建筑,建筑高度大于27米的住宅等建筑在“房间疏散门、疏散楼梯间及其前室等出入口及其他安全出口的上方,疏散通道、疏散走道、疏散楼梯间的地面上或者这些区域的墙面、 柱体上距离楼地面1米高度以下的位置等区域”设置灯光疏散指示标志。

0 0 [回复]举报

hi小姚 24-06-25

你问具体楼梯间疏散指示灯具的要求的话,得看消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018:


3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定:
    1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方
    2.。。。。。。。。。。


3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
    1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
      1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上;
      2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯;
      3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭