消防问答 > 消防给排水 提问

消防水池的补水管

假如市政给水系统能提供30L/S的消防水量,室外消火栓系统需要40L/S,室内消火栓系统40L/S,不考虑自喷和防火分隔和防护冷却。两路可靠补水均为市政提供,流量为15L/S。请问,现在的消防水池有效容积是多大?

请写下您的回答回答

共 13 回答

shawu 24-06-16

(40+40)*3*3.6=864立方米

0 0 [回复]举报

哇咔   回复: shawu24-06-17

不用减补水吗?

0 0 [回复]举报

shawu   回复: 哇咔24-06-18

如果是补水情况满足50974第4.3.4和第4.3.5条可以减少

0 0 [回复]举报

黄-江西省景德镇市 24-06-17

室内、外消火栓设计流量均为40L/s,那么该建筑的火灾持续时间很有可能是3h。仅计算室内、外消火栓用水量,有效容积应不小于702m³,且应设置取水口。不过通常设计院会比较保守,按864m³计算。

0 0 [回复]举报

哇咔   回复: 黄-江西省景德镇市24-06-17

那要是考试呢,我考虑补水吗?用不用减掉稳定补水?

0 0 [回复]举报

黄-江西省景德镇市   回复: 哇咔24-06-18

需要考虑补水,必须与规范契合!

0 0 [回复]举报

哇咔   回复: 黄-江西省景德镇市24-06-19

补水管的水源是哪里来的?我看图集上写的也是市政给水。室外系统不是不足吗,怎么还得拿出一部分作为稳定补水?

0 0 [回复]举报

黄-江西省景德镇市   回复: 哇咔24-06-20

市政给水满足不了室外消火栓流量,所以消防水池需要把室外栓用水量一起算进去,通过室外栓泵给室外栓管网供水。那么计算用水量时可以减掉两路可靠补水中流量较小的一路。补水管即给水管,就是消防水池给水管,水源就是市政给水。

0 0 [回复]举报

哇咔   回复: 黄-江西省景德镇市24-06-22

市政给水本来补室外消火栓系统都不够,其余不足部分储存在消防水池里,为什么还得留一部分当做稳定补水?是因为补水时间看最长的那个,室外有时候时间是1小时或者2小时,反正计算消防水池容积,目的是让它够用是吧,也不是说就是准确值

0 0 [回复]举报

黄-江西省景德镇市   回复: 哇咔24-06-24

计算稳定补水是考虑室外消火栓不与市政给水直接连接,而将室外消火栓独立成系统由消防水池提供水源,所以2路可靠补水管在给消防水池补水时并不存在和室外消火栓管网有交集。

0 0 [回复]举报

懒得说 24-06-17

500+

0 0 [回复]举报

哇咔   回复: 懒得说24-06-17

你这个答案指定错

0 0 [回复]举报

阳明心   回复: 哇咔24-06-18

他懒得说

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭