共 3 回答
翁哥华 24-06-12
七氟丙烷灭火剂有效期是20年,但根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《气瓶安全监察规程》中有关规定得知,七氟丙烷有缝钢瓶需要三年一检,无缝钢瓶可以做到五年一检,建议选择正规机构进行钢瓶检测和压力检测。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友70279 24-06-12
钢瓶和灭火剂都是3年送检一次。
黄辉 24-06-13
七氟丙烷灭火剂有效期,可参考以下文章:
消防灭火药剂-有效期·报废规定!-附视频分解
一、七氟丙烷灭火剂
七氟丙烷灭火剂通过高压氮气加压贮存在容器内(外贮压式为自身饱和蒸气压),属于长期有效的灭火剂,在钢瓶定期检验时,需要对灭火剂的纯度进行测定,符合要求即可继续使用。
1 赞 0 踩 [回复]举报