1、稳压泵好像大多数项目上都不能远程启停,规范也找不到依据.
2、稳压泵主备泵自动切换,规范上也找不到依据。许多项目上验收也不做稳压泵主备泵自动切换验收。
提 交
共 1 回答
香.香 24-05-27
消防给水上说稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制,且应设就地强启停开关,没有明确要求远程启停。但是在自喷上又明确了这样一条稳压泵的启停要求可靠的自动控制,并要求其根据最不利点喷头的工作压力来调节稳压泵的启停压力。所以综上稳压泵只要求能可靠的自动启停即可,自动启停要满足规范的要求。主备泵的自动切换问题是应该要有的,稳压泵要求一用一备,目的就是为了保证可靠,虽然规范没有明说 但是我们可以参考消防水泵的相关要求。
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭