消防设备能屏蔽多久

感烟探测器,感温探测器,消火栓按钮等消防设备能屏蔽多久

请写下您的回答回答

共 3 回答

香.香 24-05-15

维修好以后,手动解除

0 0 [回复]举报

消防网友68723 24-05-15

GB25201,4.6 不应擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障,应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准。

0 0 [回复]举报

0420zjh 24-05-16

楼宇消防维护有没有规定不能超过几天呢,近期由于单位抓维护质量 每栋楼维护周期最少在 3 天 这样没办法保证设施长时间正常工作反而转为中心在停用维护。

0 0 [回复]举报