潘天坤 24-06-17
空间净高2.2米场所,如果还划分了防烟分区,怎么做都有点问题
自然排烟储烟仓厚度有空间净高20%并且不小于500毫米要求,挡烟垂壁下的净高只有1.7米了,即使做了活动挡烟垂壁,还是无法满足疏散要求
划分了防烟分区,就得设置挡烟垂壁,建议采用挡烟垂壁,至于无法满足疏散净高就没办法解决
