微分享:自动喷水灭火系统挡水板能否用来集热?

 

 

集热罩”的由来:集热挡水板


《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001(2005年版)

 

7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。

 

7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板


 

     该名词给部分工程技术人员造成了困惑,认为集热挡水板可以用来给喷头集热,导致有些场所出现了喷头悬空布置的情况。如下图:

        其实在规范中就限制了“集热罩”的使用,只用于喷头上方有空隙时,防止上部的喷头动作后淋湿下方的喷头而影响喷头动作。

 

名称的变化:”集热挡水板“→“挡水板:


自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

 

7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:  

   

1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;       

 

2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。

 


       

      在2017版的自动喷水灭火系统设计规范中,对该名词进行了修改(挡水板),同时在条文说明中也进行了解释:喷头动作所需的热量主要来自热对流,需要热的烟气流经喷头才能实现。调研中发现,有的商场、超市等采用增设挡水板的方式使喷头悬空布置,喷头与顶板的距离过大,这种布置方式使得喷头的动作大大滞后。美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13也规定,不应采用挡水板作为辅助喷头启动的方式

 

        所以,“集热罩”不集热。

请写下您的评论评论

输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


共 6 评论

愤怒的黑狼鸟 23-12-31

叫这个名字就会让人觉得他的作用是起到热量集中,让喷头很快的动作。

0 0 [回复]举报

李良敏 24-01-08

规范里"集热"说法和用法的,也还有一处,车库规7.2.6,机械式汽车库(喷头)应按载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。

1 0 [回复]举报

夺命 24-10-16

感谢博主的分享

0 0 [回复]举报

更多资讯

关闭

关闭