通用规范对民用建筑设置自动喷水灭火系统是这样的,规定了一类高层需要设置喷淋,但是条文解释里又说,不宜用水扑灭或者可燃物较少的部位可不设置喷淋,但是由于北京实行备案检查,强条概率大大增加,想问一下各位,酒店客房卫生间需要设置喷淋头吗?
提 交
共 6 回答
职业消防人 23-10-29
按照平时支队的检查要求,宾馆的客房必须要有喷淋
0 赞 0 踩 [回复]举报
小马 23-10-29
建议设置,前几天去了一个工地,楼高一百三十多米,高层酒店,不光卫生间有喷淋,淋浴间都有喷淋。。。
南山桂花 回复: 小马23-11-03
淋浴间有喷淋这个有些离谱了。。。
小马 回复: 南山桂花24-01-12
听说验收安检一次过,高标准还是有好处的..
早安 23-11-03
所有卫生间都要设置喷淋,如果是淋浴和卫生间做一起的部分图审要求喷淋能够覆盖淋浴,单独的淋浴间可以不用做。
南山桂花 23-12-01
头铁了一下,结果出深度不足的意见了,看来酒店客房卫生间必须要设置喷淋头
1 赞 0 踩 [回复]举报