消火栓泵个喷淋泵可不可以共用?如果共用有什么要求吗,
提 交
共 2 回答
工程新一 23-10-05
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
8.1.7 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
2 赞 0 踩 [回复]举报
我的是昵称 23-10-05
可以共用,室内消火栓系统应与自喷系统分开设置,共用消防泵时,要在自喷的报警阀前分开。
最新问题
关闭