地上1、2层为一个防火分区,性质为商业,那么2层是否可通过敞开楼梯间疏散至1层

如题,性质为商业,1、2层为一个防火分区,原设计1、2层之间有4部敞开楼梯间(三面墙体),那么这个楼梯是否可作为2层到1层的疏散通道,图审说不行,一直困扰许久,既然是一个防火分区了,为何不行,为何不能作为类似台阶等看待

请写下您的回答回答

共 6 回答

无名之辈 23-09-04

这个肯定不行的,防火分区可以跨楼层,可疏散楼梯间的设置是按照使用性质、楼层层数及建筑高度等因素来设置的,两者不在一个维度上,只要是商业性质,就应该采用封闭楼梯间。

0 0 [回复]举报

无名之辈 23-09-04

另外你可以考虑一下极端情况,比如每层300㎡,公建高层设自动灭火防火分区可以到3000㎡,那我可以把十层划分为一个防火分区,可这个时候建筑高度已经超过30m了,还采用敞开式楼梯间,你觉得可以吗?

0 0 [回复]举报

南山桂花   回复: 无名之辈23-09-04

这是个内装项目,按您的解释,疏散楼梯间是按照使用性质等决定的话,商业性质必须采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。

请教您说的每层300平米可采用敞开楼梯间是依据的哪条规范,刚才找了下没找到

0 0 [回复]举报

无名之辈   回复: 南山桂花23-09-04

我是再举例,说明防火分区的划分和疏散楼梯间的选择依据不同。

1 0 [回复]举报

暖风过境   回复: 南山桂花23-09-07

7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:
1 建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑;
2 多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑;
3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;
4 多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
5 6层及6层以上的其他多层公共建筑。

0 0 [回复]举报

无名之辈 23-09-04

0 0 [回复]举报