消防问答 > 建筑防火 提问

应急排烟排热设施怎么理解

各位老师好,建筑防火通用规范 GB55037-2022  2.2.5条应急排烟排热设施怎么理解?

案例是一个3000平的KTV,有部分房间位于中间部分,没有可开启外窗或外墙,顶面开窗实际中实施有难度。咨询了几个当地专家,有专家意见开窗KTV的隔音无法达到要求,不要参照这一条,满足火通8.2.2即可,这次的审图老师要求按这一条执行,这是一个老房新报项目,变更法人,老项目已通过消防审图和验收,但现在不满足新规要求。

我想了几个方法:

1、强制顶面开窗,涉及了楼板开洞和屋面加固,老房子结构复核很困难,30年内部结构已经与原始土建大相径庭。屋面为停车场,审图老师意见是这个办法实际中实现困难,建议此处不要设置KTV,但这个项目已经存在了;

2、利用吊顶空间按排烟管要求设置烟道,这个会与机械排烟管道打架,房间设置密集,顶部各种设备管道用完以无多少余量,且此方法是否满足2.2.5要求;

3.各无窗房间在走道那面墙靠顶部位置开侧窗,增加达到温度要求自动开启功能,烟排向走道,疏散内走道有外窗,但此走道无法满足自然排烟要求,可开启外窗较少且小,此工程所有房间及走道均已设置机械排烟;

应急排烟排热设施对烟道尺寸,燃烧性能等是否有要求。谢谢各位老师

     

请写下您的回答回答

共 6 回答

安洪全 23-06-20

您描述的情况属于既有建筑的改造,建议您翻阅下属地的地方文件,看有没有“依据”或改造的“灵感”

如“北京市既有建筑改造工程消防设计指南(2023年版)”

0 0 [回复]举报

南明离火 23-06-24

部分中间房间 设置小于50㎡,利用走道排烟,如果走道都没有排烟 那说明布局不合理

0 0 [回复]举报

消防网友25595   回复: 南明离火23-07-01

谢谢老师,这个设置了机械排烟,应急救援无法实现,既有工程未改变原有功能且在新规执行之前申报,满足老规范要求,审图老师同意取消新规的要求。

0 0 [回复]举报

风无心 23-06-27

我认为这次审图老师提的是对的,这条本来就是防止建筑的排烟系统失效后的补救措施,不能只是满足第8.2.2条的要求就行,但是你这个项目属于装修改造,如果原来的使用功能就是KTV,本次的装修没有改变使用功能,在有困难无法满足的时是可以按照原来的规范执行。如果原来不是KTV功能,那确实是需要按照规范修改。

0 1 [回复]举报

消防网友25595   回复: 风无心23-07-01

谢谢老师的回答,和审图老师沟通后,现场没有条件实施这一条,每个房间走道开设外窗或顶面开窗,因为本工程是既有建筑功能未改变且申报日期在新规范实施之前,审图老师同意不参照新规。

0 0 [回复]举报

快乐- 23-06-30

仅在外墙设置可开启外窗能满足规范的要求。强制性条款一般都比较松,不会卡的那么死,如果是针对每个房间影响巨大。这个条文也是纠结了很久,暂时这么理解。

第一:明确是应急排烟排热设施是针对建筑每层,还是针对每个部位、房间、走道。应为整层并非某个部位。

丙类厂房、仓库和营业厅、展览厅、会议厅、多功能厅、宴会厅大于2500,无论房间如何划分,仅在外墙或屋顶设置。

以及这些建筑中长度大于60米的走道,并非指大于2500平米情况下,是指这类型共建只要有60米内走道就需要外墙和屋顶设置应急排烟排热设施。

总建筑面积大于1000平米歌舞娱乐场所中的功能房间和走道相加大于面积指标也是在外墙和屋顶设置。不考虑部位。

第二:明确是不是需要机械排烟才需要设置应急排烟排热设施,以丙类厂房为例。

情况一、如果自然排烟肯定有外窗满足规范要求

情况二:做机械排烟且并没有可开启外窗,按规范要求应急排热排烟设施

情况三·:做机械排烟但有可开启外窗,满足规范要求不需要再设置


0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭