超过一般的话,就不能被认定为中间仓库了。
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。
条文说明:
中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。
例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m²,每座仓库的最大允许占地面积为4800m²,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m²,则该中间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和不应大于6000m², 但对厂房占地面积不作限制,其中,用于中间库房的最大允许建筑面积一般不能大于1200m²;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按本规范第3.3.3条的规定增加。