各位同行好,如题,在原仓库室内基础上搭设2层钢结构,上人,一层变三层的样子,这样的话,钢结构是属于扩建吗,需要规划审批吗,还是可以理解为高层货架,喷淋烟感按层设置,不用走规划那边审批,工业建筑这方面实在涉及较少,请各位指导
提 交
共 3 回答
陈曲 23-06-12
你这个上人就不能按高层货架了,改变内部建筑布局或者用途之类的都要走手续
0 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 23-06-12
属于扩建,但这种室内的操作大概率是民不举,官不纠。
您也提了,上人的话,很难被认定为高层货架。
层层设喷淋是对的,即使高层货架也是要求分层设置。
消防网友78337 23-06-13
内部增加两层,钢结构无论是否将承重结构放置在原仓库承重柱上,都需要进行结构设计计算。
如果是在原仓库承重柱上增加荷载,需要原设计单位进行设计。
以上设计是需要进行图审的。
这些图审一般是需要建设局认可的。
需要不需要规划,可看建设局的要求。