防排烟风机必须要设置设备用房嘛?
提 交
共 5 回答
消防网友74957 20-12-06
4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定: 1 机房内应设置自动喷水灭火系统; 2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道; 3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2 赞 0 踩 [回复]举报
黄辉 20-12-07
参 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定: 5 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。 4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:
1 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 22-05-09
新规范规定的,必须要!
潘天坤 24-06-18
按照烟规GB51251要求,需要设置专用机房
不过考虑到规划面积或者既有建筑改造等,可能有些时候不好执行
很多地区的技术文件会对用挡雨措施或者防火板之类的替代,但是从烟规角度没有说可以替代
建议楼主结合地区技术文件和地区内设计、审查、检测等单位专家们意见综合考虑
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-17
最新问题
关闭