返回 查找 头条 题库 下·载 评论

住宅建筑前室-怎样设置管井(电井)检查门!

更多精彩→消防资源网 举报 22-01-14 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:前室等属于室内安全区域,前室安全是人员疏散的基本保证,竖向井道(管井、电井等)具备较大的火灾传播风险,不应在前室等部位开设洞口(检查门等)。

实际应用中,可依以下规则处置:

对于每单元住户不超3户,户门直接开向三合一前室(或合用前室)的住宅建筑,允许在前室设置管井(电井)等检查门。

对于每单元住户超过3户的住宅建筑,管井(电井)检查门应设置在走道等公共空间部位,不应设置在疏散楼梯间前室、合用前室以及独立的消防电梯前室。

一、争议由来:  

1、建规6.4.3(强条):除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

争议:是否所有住宅建筑的楼梯间前室,均可以设置管井(电井)检查门等其他洞口?

2、建规7.3.5(强条):消防电梯前室,除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。

争议:对于三合一前室,单一安全出口的合用前室,并无其他公共空间,管井(电井)检查门等如何开设?

二、处置原则: 

1、对于每单元住户不超3户,户门直接开向三合一前室(或合用前室)的住宅建筑,允许在前室设置管井(电井)检查门。

对于每单元不超3户的住宅建筑,当户门直接开向合用前室(图示1)或三合一前室(图示2)时,可能确实没有开设管井(电井)检查门的其他公共空间,因不超过三户,风险相对较低,可允许在这类住宅的前室开设管井(电井)等检查门。

考虑前室部位属于室内安全区域,为保证人员疏散安全,管井(电井)等检查门应采用乙级或甲级防火门。

图片

户门直接开向合用前室(图示1)

图片

户门直接开向三合一前室(图示2)

注:图示1、图示2引自《建规》图示(18J811-1),本图示上的电缆井和管道井门,已依本文建议,调整为乙级防火门。

2、对于每单元住户超过3户的住宅建筑,管井(电井)检查门应设置在走道等公共空间部位,不应设置在疏散楼梯间前室、合用前室以及独立的消防电梯前室。

当每单元住户超过3户时,依相关规范要求,住户应通过疏散走道进入前室,可将管井(电井)检查门等开口设置在走道等公共空间部位,不应设置在疏散楼梯间前室、合用前室以及独立的消防电梯前室。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

俄罗斯炖肉 21-03-17

请问老师“住宅建筑的前室允许设置管井(电井)检查门,仅限于户门直接开向三合一前室(含单一安全出口的合用前室)的情形。”是否有规范的出处,因为建规和住宅规范内均为可在住宅前室内开设检查门,除了检查门需采用丙级防火门外并没有其他限制条款?

1 0 [回复]举报

顶天立地 24-08-30

可以理解为每个单元超过三户就不能将管井设置在楼梯前室或者合用前室,共用前室了?这有点苛刻了

0 0 [回复]举报

关闭

关闭