疏散楼梯间与汽车库连通的门采用甲级防火门,那与修车库连通的是否也要甲级防火门呢
提 交
共 2 回答
消防网友68723 25-09-05
6.0.3 汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定: 1 建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间; 2 楼梯间和前室的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启; 3 疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。
0 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 25-09-05
需要,修车库明显比汽车库危险,汽车库都甲级了,修车库只会高,不会低。
1 赞 0 踩 [回复]举报