明设PVC管道到底是Dn100及以上的管道穿楼板加阻火圈还是DN50以上的管道加阻火圈

根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)的规定,高层建筑中明设管径大于或等于DN110的排水立管穿越楼板时,应在楼板下侧管道上设置阻火圈。而《建筑防火封堵应用技术标准》(GB/T51410-2020)规定,对于公称直径大于50mm的管道,在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上应设置阻火圈或阻火包带。

请写下您的回答回答

共 3 回答

懒得说 25-09-01

虽然新规范要求P50以上管道穿越防火分区需加阻火圈,实际验收大都按照P100加阻火圈执行。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-09-01

实际工程中应结合建筑类型、管道位置及防火等级综合判定。严格上来说优先执行更严格标准,但实际工程中及验收中一般执行GB50015-2019较多点,同时该标注也强调了塑料管道穿越防火分区隔墙或防火墙时需两侧设置阻火装置‌。

0 0 [回复]举报

周家斌 25-09-01

执行GB50015-2019,可以不执行GB/T51410-2020,这是推荐性标准。看设计依据是否采用。

0 0 [回复]举报