消防问答 > 自喷灭火系统 提问

【图】消防喷淋管道是否可以用吊杆固定?

请写下您的回答回答

共 2 回答

懒得说 25-08-05

没有明确规定不允许采用吊架的。但是喷淋支管末端需要采用固定支架;支管超过50的起始端要求固定支架;另外防晃支架间距要满足规范要求。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-05

0 0 [回复]举报