儿童培训机构在高层住宅和裙房问题

1-4层是商业综合体,5层以上是高层住宅,1层设置了儿童培训机构,这个儿童培训机构是按照高层来设置疏散吗?高层住宅的裙房设置儿童培训机构,疏散按照什么来设置?

请写下您的回答回答

共 7 回答

重庆消防 25-07-21

一层本就直通室外,只需培训机构防火单位与其他部位进行防火分隔,且有2个安全出口就行。

0 0 [回复]举报

风的浪子   回复: 重庆消防25-07-21

主要想知道这个出口是不是得需要按照高层来设计。独立的安全出口。一个裙房,一个高层住宅楼下,这个怎么算

0 0 [回复]举报

LHH2737 25-07-21

建筑设计防火规范:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。

0 0 [回复]举报

邦哥 25-07-21

       如果儿童培训机构设置在高层商业综合体内,他的安全疏散肯定要按照高层建筑设置,还要满足儿童活动场所特殊的要求。


       如果把儿童培训机构布置在高层住宅的裙房里,要求有点不同:如果裙房和高层住宅之间有防火墙隔开,有自己的消防车道,这个儿童培训机构可以按照单多层建筑布置安全疏散。否则,仍要按照高层建筑设置 安全疏散。

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-21

1.该场所在一类高层里,应该一类高层考虑,他独立的原则是儿童身体条件比较弱,疏散和成人分开,保证期疏散的可靠性(因为高层楼上的人员较多)

2.如果你是裙房与高层建筑有完全分隔措施,那就按照裙房考虑。

3.看你就培训机构在哪个建筑了。

0 0 [回复]举报

风的浪子   回复: 李勤25-07-21

一个是裙房的一层,那就可以按照单多层考虑安全疏散。

如果是在高层住宅下面的1层商业综合体,那得按照高层考虑疏散吧

0 0 [回复]举报

李勤   回复: 风的浪子25-07-22

对,首先两个建筑之间有相应符合规范的防火分隔措施

0 0 [回复]举报