请问宾馆、酒店的库房是否适用于GB50016.-2014(2018年版).6.2.3条规定要设置乙级防火门?
提 交
共 2 回答
李勤 25-07-17
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-07-18
需要啊,因为它属于民用建筑里边的附属库房。
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭