消防问答 > 自喷灭火系统 提问

雨淋系统的疑问

一个雨淋报警阀组能管几个防火分区?

请写下您的回答回答

共 5 回答

消防网友68723 25-07-17

保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。
6.2.2 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。

6.2.3 一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:
      1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只;
      2 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。
6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。

0 0 [回复]举报

一个呆呀 25-07-17

这玩意儿大多是用在防火分隔上,或者带水雾喷头保护重要设备的

0 0 [回复]举报

豆篓子 25-07-17

雨淋阀组如果用在闭式干式系统,按照一个阀不超过500个喷头设置,设置场所不同,防火分区的面积不一样,有可能可以覆盖多个防火分区,也有可能一个防火分区都覆盖不了;如果是用在大流量开式系统,由于用水量大,一般也就带几十个喷头,基本一个防火分区反而需要多个雨淋阀组。


实际工程案例中,干式系统主要应用在温度较低的场所,更多的是局部应用,很少见过跨防火分区的。

1 0 [回复]举报

李勤 25-07-17

雨淋由于开式喷头,如果保护面积范围太大会影响其灭火效果

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-18

一个雨淋阀组,最大保护面积260平米,不可能保护几个防火分区。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭