牛丫头消防课堂 25-07-16
找个电气专业的工程师,看看下面这个图就明白了。多线盘控制按钮不经过控制柜的选择开关。现在的问题是设计图纸中多数没有给出控制原理图,所以厂家配的控制柜未依据 《火灾自动报警系统设计规范》图示 14X505-1。但是很容易改动,调一根线就可以,只要厂家人员明白了你的意图他就很快调整过来。第一,不需要增加投资。第二,技术上容易实现。现在的难点是很多人意识错误。认为控制柜在手动状态的时候就不应该起泵。
尊敬的石老师您好!我是本网站最忠实的用户,消防资源网也给我们工作带来了极大的方便,谢谢您无私的奉献!
在日常的工作中,经常会遇到一个问题:在消防控制室利用多线盘手动启动消防泵,当水泵房未设值班室且无人值守的情况下,消防泵控制柜处于手动状态时,依据规范要求和图集明示,应当能启动消防泵。但很多消防检测以及验收人员均不能理解,并且本网站上有通过多线盘启动消防泵的操作视频,该视频应该是在水泵房设有值班室且有人值守的情况下的控制方式,这样就给很多的施工方、消防检测以及验收人员带来误解,并以此视频作为依据。
消防资源网在业内是比较权威的网站,影响力大,覆盖面广,网站的答疑及视频为广大的消防从业人员解决了实际问题,充分体现了答疑专家的专业水平和大家对消防资源网的绝对信任。所以,关于消防控制室多线盘手动启动消防泵(防排烟风机)的视频,能否请石老师予以明确,消防泵(防排烟风机)控制柜的手/自动在什么情况下多线盘可以启动和不可以启动。
打扰百忙之中您和各位专家老师,特表歉意!
谢谢您的解答!但本网站上关于多线盘启动水泵(风机),控制柜处于手动状态而无法启动的视频,是否妥当?