消防问答 > 建筑防火 提问

汽车库坡道防火分隔问题

今天去看了个小学,地下一层人防汽车库,在出入口坡道处做的普通卷帘门,未做防火卷帘分隔,且坡道上未做自动灭火,这个地方不应该做防火卷帘、水幕或者甲级防火门吗?有什么特例可以放宽吗?请老师们解惑

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-07-15

你说的会牵扯到两个条款,设置在车道上的防火卷帘的耐火极限,应符合有关耐火完整性的要求即可。

看看你的门窗表或材料表,看看这里防火卷帘的要求。规范可以不要求隔热性。

5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。

5.2.7 设置在车道上的防火卷帘的耐火极限,应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定标准;设置在停车区域上的防火卷帘的耐火极限,应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定标准。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭