谢谢老师回答:一个防烟分区的二个感烟探测器反应,是所有此防烟分区的排烟口都打开吗?打开一个排烟口,连锁启动风机,风机启动后此防烟分区的其他排烟口会打开吗
提 交
共 5 回答
LD 25-07-12
一个防烟分区的两个感烟动作后,该防烟分区内所有排烟口都要开启,如果该排烟系统跨多个防烟分区,那么仅开启感烟动作的防烟分区所有排烟口,其余防烟分区的排烟口均处于常闭状态;打开一个常闭排烟口,连锁启动排烟风机后,此防烟分区的其他排烟口不会打开。
0 赞 0 踩 [回复]举报
阿进 回复: LD25-07-13
谢谢老师了
牛丫头消防课堂 25-07-12
第一,确认火灾后,一个防烟分区全部排烟口打开。
5.2.4 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
第二,你手动打开一个排烟口,联动风机启动,其他排烟口打不开。
潘天坤 25-07-14
从规范来说,同一个防烟分区的收到两只独立的火灾探测器的报警信号,就是确认火灾,确认火灾后同一防烟分区的排烟口均应开启。而位于其他防烟分区的其他排烟口不应开启,否则风量会不足
李勤 25-07-14
所在防烟防烟分区所有排烟口打开。(因为风机设计按照防烟分区计算)