喷淋系统与室内消火栓系统的设计压力怎么计算呢?设计压力与水泵扬程有没有关系呢?
提 交
共 2 回答
喧哗 25-07-03
喷淋和室内消火栓的设计压力以建筑的最不利点计算。水泵扬程=最不利点+高差+沿程阻力损失
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-07-03
喷淋如下:消火栓如下: