雨淋阀水力警铃是否要安装过滤器,出自哪条规范。
提 交
精彩评论
资源网小助理 25-06-24
牛丫头消防课堂 25-06-24
报警阀的报警管路安装过滤器的目的是为了防止杂质进入报警管路,避免误报警和系统故障。报警阀组的报警管路中安装过滤器,防止杂质进入报警管路:避免因杂质堵塞或损坏报警阀内部的敏感部件,如电磁阀和压力开关等
李勤 25-06-25
需要安装过滤器,因为水力警铃的流水孔很小,有时候连接处的生胶带露出一点都会,堵塞水力警铃的流水孔,所以前段安装过滤器是防止杂质堵塞警铃管路。
共 3 回答
2 赞 0 踩 [回复]举报
1 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭