请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以, 格栅吊顶上方还有空间,探测器旁边贴着的不是墙,是吊顶靠近墙边乡下突出的一块石膏板,谢谢
提 交
共 3 回答
LD 25-06-20
6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定: 1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。 2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。 3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-20
牛丫头消防课堂 25-06-20
你这个很明显,镂空率超过30%,应安装在吊顶上方(吸顶安装)
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭