灾后通风系统70°防火阀设置

各位老师,最近在项目消防检查时遇到一个问题,变配电室做了灾后通风,风管出机房的位置设置了70℃防火阀,检查单位提出70℃防火阀在着火时因为温度很快就达到了熔断要求,因此一般在灾后通风时该阀门是关闭状态,那么灾后通风系统就无法起到排除室内有毒气体的作用,要求整改。请教各位老师,存不存在检查单位提出的这个问题,如果存在的话,怎么解决呢?

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-06-20

你设置电动调节阀就可以解决这个问题。火灾时联动关闭,火灾结束后打开风机和阀门通风。

0 0 [回复]举报

jzhj2006   回复: 牛丫头消防课堂25-06-20

多谢,不过只是做电动调节阀么?原本设计时就有和风机联动的电动风阀以及70℃防火阀,如果只是电动调节阀的话,不做防火阀,是不是不满足规范要求?

0 0 [回复]举报