袋型走道的界定

这是一个KTV的二消图,红色的方框是两个安全出口的位置,绿色的是疏散走道。请问:这些画黄框的包间算是位于两个安全出口之间的房间吗?
我觉得应该按位于袋型走道两侧或尽端的房间来执行,分析如下:
首先,左侧部分虽然有两个安全出口,但是都是一个方向;其次下面的安全出口和上面的走道之间的净距离比较小(小于5m),如果接待厅下面房间着火,火焰和烟气会向上下的疏散走道蔓延,会阻碍上面、下面的走道,导致里面那些黄框房间的人无法疏散。
所以我觉得左侧部分的疏散距离应该按位于袋型走道两侧或尽端房间执行。但是此图已经通过审图中心审图,他们认为左侧部分不属于袋形走道两侧或尽端房间,问了几个专家或前辈,大部分和审图中心的意见是一致的。
所以想请消防资源网的老师帮我解答一下,谢谢[抱拳][玫瑰]


请写下您的回答回答

הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


共 5 回答

罗马苏丹 25-06-17

疏散门到安全出口的直线距离满足要求的话是两个安全出口之间的房间,袋形走道的定义是只有一个安全出口,至于你担忧的火灾蔓延风险,这个得结合消防设施考虑,如排烟系统,灭火系统,消防报警。

0 0 [回复]举报

重庆消防 25-06-17

       每个人对规范的理解程度和关注重点不一致,导致意见分歧;

我个人的理解为模拟方式,假如:中间安全出口因发生火灾不能疏散,人员能否正常通过右侧安全出口疏散,按图上所示,虽然疏散距离有点长,但是能够疏散。假如右侧安全出口因发生火灾不能疏散,人员能否通过中间安全出口疏散,按图所示,能够疏散。

       结论:大部分人的结论是可以疏散。因两个安全出口的方向未大于45°,对疏散有一定影响,但是规范未明确安全出口设置角度,所以,个人认为算两个安全出口之间的房间。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-17

袋形走道的特征是走廊的一端封闭,另一端设有安全出口,导致人员疏散时只能朝单一方向行进,无法双向疏散‌。你现在任何一个疏散门出门后都可以双向疏散,且进不了封闭的走道尽端(袋形走道)。所以审图意见是正确的。

0 0 [回复]举报

李勤 25-06-17

袋形走道减半的原理是,人员疏散朝一个方向行走,撞墙后出现折返的情况,,所及疏散距离减半。

0 0 [回复]举报

LHH2737 25-06-18

我前几天遇到和你一模一样的问题,和审图老师电话沟通后,同意按两个安全出口之间的疏散门考虑

我的理由是,每个疏散门都有两条完全独立且不重叠的疏散路径

但是你这个备餐间里的库房,这里房间内疏散距离感觉超了11.25m

0 0 [回复]举报