排烟风机后面的排烟防火阀,平时是常开还是常闭?如果是常闭,火灾时怎么打开?消防控制室主机有显示吗?谢谢老师!
提 交
共 4 回答
小唐12321 25-06-16
常开,280度关闭,关闭时风机也关闭,信号接模块反馈消控室。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-16
依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第2.1.14 条,排烟防火阀一定是常开的。
排烟防火阀: 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
消防网友68723 25-06-16
2.1.14 排烟防火阀 combination fire a_n_d smoke damper 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
潘天坤 25-06-16
从产品标准来说,排烟防火阀是常开的,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭
规范有“阀门启闭状态的显示要求”(消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态;排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器)
最新问题
关闭