各位大佬,请教下,企业厨房洗碗间需要设置火灾自动报警系统吗(比如温感)?查看《建筑防火通用规范》和《防火设计规范》无相关要求。是否有其他规范有相应要求。
提 交
共 3 回答
李勤 25-06-12
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-06-12
温感,如果热水用多容易误报。
牛丫头消防课堂 25-06-13
如果厨房加工部位设置,那么洗碗间也设置。厨房加工部位一般设置感温探测器,洗碗间可设置感烟探测器。如果平时热量较多的区域,选择温感。