设置机械排烟的场所
提 交
共 3 回答
罗马苏丹 25-06-12
无法自然排烟或自然排烟无法满足要求的,需设置机械排烟
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-12
牛丫头消防课堂 25-06-13
依据《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017,
4.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。
条文说明:
4.1.1 本条明确多层建筑优先采用自然排烟方式。多层建筑比较简单,受外部条件影响较少,一般采用自然通风方式较多。高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响会较大,一般采用机械方式较多。
最新问题
关闭