消防问答 > 防烟排烟 提问

洁净厂房内的局部高大空间排烟设置

如图所示,一个丁类洁净厂房,共四层,其中二三层之间局部通高,每层层高3.8m。请教老师,这个通高部分是否需要设置机械排烟?鉴于此部分若设置机械排烟,排烟量大于其他任意两个防烟分区排烟量之和,若将局部通高按高大空间考虑,整体系统的排烟量,补风量都会很大,且补风量大于一层排烟量(共两个防烟分区),请问这个情况怎么考虑消防补风?

请写下您的回答回答

共 11 回答

李勤 25-06-04

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-06-05

请问防火分区是怎么划分的?每层是楼板分隔还是什么分隔 ?通高是说这几层之间是连通的嘛?

如果是高大空间的排烟,考虑最不利情况即可,补风量是排烟量的一半,应该还是比较好实现的

0 0 [回复]举报

杨阳洋   回复: 潘天坤25-06-05

每层一个防火分区,相当于在二层和三层之间掏了个洞(用挡烟垂壁将洞口与二三层其余部分分隔开),补风量按最大的排烟量一般计算后,除了这个高大空间满足50%排烟量<补风量<100%排烟量,其余部分补风量皆大于100%排烟量了,这样是不是有问题了

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 杨阳洋25-06-05

防火分隔的话,用挡烟垂壁来分隔会存在问题,耐火极限不符合要求

每层如果都是一个防火分区的话,单独计算每层的排烟量即可

总补风量对应的是总排烟量的二分之一即可,每层两个防烟分区是通过挡烟垂壁分隔还是不同房间?大开间可以共用补风

0 0 [回复]举报

杨阳洋   回复: 潘天坤25-06-05

老师您的意思是把二层三层其余部分用挡烟垂壁与洞口隔开,不符合防火要求吗?每层是大空间,用挡烟垂壁划分的防烟分区。

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 杨阳洋25-06-05

每层如果是一个防火分区的话,楼板存在洞口用挡烟垂壁封堵,这种做法的耐火极限无法满足相关要求

满足防火分隔的前提下,每层是一个防火分区,此情况大开间的两个防烟分区分区可以通过共用补风,风机选型总补风量按照总排烟量的一半即可,可以设置满足最大防烟分区的补风口共用,也可以分别设置各自防烟分区的补风口(分别设置的话补风口满足各自防烟分区的二分之一即可)

0 0 [回复]举报

杨阳洋   回复: 潘天坤25-06-06

明白了,谢谢老师!

0 0 [回复]举报

无糖可乐 25-06-05

1,质疑洁净厂房,火灾危险性为丁类,还有多层挑空的建筑设计合理性。

2,丁类厂房,若耐火等级为一、二级,防火分区面积不限,就是这个厂房有可能整体划分为同一个防火分区。

0 0 [回复]举报

杨阳洋   回复: 无糖可乐25-06-06

按防火设计规范来说,小于5000平米的丁类厂房可以不设置机械排烟,甲方要求丁类厂房部分区域做洁净厂房,面积为三千多平,全做固定窗,无开窗条件,所以设置机械排烟。厂房内存在挑空部分是由于机器要穿楼板,故在二层顶开200m2洞口,所以出现了多层空调出现挑空设计。这个厂房就是整栋建筑是一个防火分区,我表达错误了,谢谢老师指教!

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 杨阳洋25-06-09

单个空间建筑面积小于5000平方米的丁类厂房可以不设置排烟设施,考虑需要设置排烟设施的疏散走道和建筑面积大于50平方米的无可开启外窗的房间的排烟即可

0 0 [回复]举报

杨阳洋   回复: 潘天坤25-06-10

但是这个厂房又要做成洁净厂房,那就没有开窗条件,这种是否需要按无窗房间考虑排烟设施呀?

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭