消防小白,请问室外喷淋接合器安装离建筑物多远符合规范
提 交
共 3 回答
学不完根本学不玩 25-05-03
距离室外消火栓15-40m并易于消防车接近,墙壁式水泵接合器不应安装在玻璃幕墙的下方,高度距地0.7m,距离门窗洞口大于等于2m
1 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-05-04
规范没有具体要求,操作中注意两点,第一,临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。第二,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
李勤 25-05-07
最新问题
关闭