消防问答 > 安全疏散 提问

洁净车间风淋室能作为疏散出口吗?

洁净车间风淋室能作为疏散出口吗?或者疏散路线经过风淋室

请写下您的回答回答

共 3 回答

LHH2737 25-02-06

不能,

洁净厂房设计规范GB 50073-2013第5.2.8 :安全出入口应分散布置,从生产地点至安全出口不应经过曲折的人员净化路线

1 0 [回复]举报

赖峰 25-02-06

洁净厂房设计规范 GB50073-2013第5.2.8

安全出入口应分散布置,从生产地点至安全出口不应经过曲折的人员净化路线,并应设有明显的疏散标志,安全疏散距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
条文说明:人员净化程序多,连同生活用室在内包括有换鞋、更衣、盥洗、吹淋等用室。布置上要避免路线交叉,于是往往形成从人员入口到生产地点的曲折迂回路线。因此,一旦发生火灾,把这样曲折的人员净化路线当作通往安全出口的通道是不恰当的,所以作了本条的强制性规定。

1 0 [回复]举报

PQ 25-02-06

一般来说,净化路线曲折、隔间多不利于疏散,《洁净厂房设计规范》GB50073规定:从生产地点至安全出口不应经过曲折的人员净化路线。

但对于一些面积小,人员少的房间适当有所放宽,如《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457规定:除甲类、乙类生产区外,当洁净区的面积不大于100㎡,且同一时间的生产人数不超过5人时,人员净化路线可兼做疏散路线,净化路线上连锁门的连锁装置应同时解除。

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭