消防问答 > 安全疏散 提问

建规5.5.8.2一部疏散楼梯每层不超过200㎡,是否包括一层

请写下您的回答回答

精彩评论

老李不老 25-01-22

首层大于200平方米,2、3层不大于200平方米的建筑并不少见,相当于2、3楼退台。首层大于200平米,首层的疏散满足相应要求(如疏散口数目、疏散宽度、疏散口之间的间距等)2、3楼面积均不超过200平方米,设置一部疏散楼梯是满足规范要求的(不包括医疗、托幼、老年人建筑)

查看原文

jinyanwu 25-01-23

个人意见,仅供参考:

1、这个要分开看,5.5.8.1指的是一个安全出口的条件,5.5.8.2指的是一个疏散楼梯的条件:

2、疏散楼梯的目的是为了2层及以上部分人员能够及时疏散,1层人员是通过安全出口疏散的,不需要使用这个疏散楼梯,所以这个首层面积和疏散楼梯应该是没有关系。首层面积主要是看需要几个安全出口。

3、同时要看看这个建筑是否是除外条件。

查看原文

共 7 回答

小唐12321 25-01-21

1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于 200m² 且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;

0 0 [回复]举报

阿龙 25-01-21

个人理解:一般情况下一层如果超过200平了,楼上部分肯定也是超过200平的,所以不太会出现你想的那种楼上超过了200,做2部楼梯,一层不超过200平而不用做2部楼梯,这样下小上大的建筑也不太合理。

0 0 [回复]举报

飞翔的二师兄   回复: 阿龙25-01-22

现在碰到的92年老房子,是一层有400平,二层180平,三层150多平,只有一部楼梯

0 0 [回复]举报

老李不老   回复: 阿龙25-01-22

首层大于200平方米,2、3层不大于200平方米的建筑并不少见,相当于2、3楼退台。首层大于200平米,首层的疏散满足相应要求(如疏散口数目、疏散宽度、疏散口之间的间距等)2、3楼面积均不超过200平方米,设置一部疏散楼梯是满足规范要求的(不包括医疗、托幼、老年人建筑)

2 0 [回复]举报

阿龙   回复: 飞翔的二师兄25-01-22

那就要看建筑使用功能了,可以做一部疏散楼梯的条件如楼上说的:除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于 200m² 且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;其他公共建筑的话都要最少设置2个疏散楼梯。

0 0 [回复]举报

我是小鱼鱼 25-02-07

江苏允许

0 0 [回复]举报