排烟风机和风管如何规范连接?

排烟风机和风管如何规范连接?

请写下您的回答回答

共 3 回答

潘天坤 24-12-11

机械排烟系统及机械加压送风系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,现场不应加设柔性短管,不应设置减振装置


1 0 [回复]举报

资源网小助理 24-12-11

1 0 [回复]举报

清静一念 24-12-16

6.3.4 风管的安装应符合下列规定:

4 风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
5 风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅。

0 0 [回复]举报